Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Резервный насос смесительного узла.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
QSlavaQ
Добрый день! Имеется объект с расчетной температурой в зимний период -46 градусов. В проекте теплоснабжения на каждом смесительном узле приточных установок стоит по два циркуляционных насоса. Подскажите пож-та, где в нормативах можно найти данное требование.
Единственное, что нашел - это пункт СП60:

7.2.7 Для систем воздушного отопления и систем приточной вентиляции, совмещенных с воздушным отоплением, следует предусматривать:

резервные циркуляционные насосы для воздухонагревателей и резервные вентиляторы (или электродвигатели для вентиляторов);

не менее двух отопительных агрегатов (или двух систем). При выходе из строя вентилятора одного из двух агрегатов (систем) допускается снижение температуры воздуха в помещении на период проведения ремонтных работ ниже нормируемой, но не ниже допустимой температуры воздуха в нерабочее время согласно 5.2.


Но на объекте нет воздушного отопления.
Ashihara
Не знаю насчёт норм, но если наружка расчётная -46, то экономия на резервном насосе может боком выйти при отказе основного.
ivan.56ru
Возможно, 1 категория по теплоснабжению? Перерывы в работе вентиляции допускаются?
Wiz
Цитата
Возможно, 1 категория по теплоснабжению?

Это подразумевает под собой два независимых ввода теплоносителя в здание, но не количество насосов в обвязке приточки.
Скорее всего просто подстраховались...
QSlavaQ
Спасибо всем за ответы!
Woodcuter
Цитата(Wiz @ 16.12.2017, 22:05) *
Это подразумевает под собой два независимых ввода теплоносителя в здание, но не количество насосов в обвязке приточки.
Скорее всего просто подстраховались...

+1 - у меня только по какому то меду было такое.
В ОВ части ничего такого небыло.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.